切换到宽版
 
  • 1046阅读
  • 0回复

电力变压器知识问答 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线qxm123456
 

发帖
22
好评度
44
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-11-26
什么叫电力变压器 并列运行?
    答:电力变压器并列运行就是将两台或两台以上电力变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。

    电力变压器声音不正常如何处理?
    答:首先要正确判断,然后根据不同情况进行处理。
(1)电力变压器内部突然发出不正常声音,但很快消失。这是由于大容量动力设备或外部发生短路事故造成。此时,只需对电力变压器及外部系统详细检查即可。
(2)电力变压器内部连续不断发出不正常声音,应立即汇报有关领导,并加强巡视检查次数或专人监视,如杂音增加,经批准停用电力变压器,进行内部检查。
(3)电力变压器内部有强烈的杂音或内部有放电声音和爆炸声,应立即报告有关领导,迅速投入备用电力变压器或倒换运行方式,停用故障电力变压器。



电力变压器过负荷如何处理?
答:电力变压器过负荷信号发出后,应立即进行如下处理》
(1)复归报警信号,汇报有关领导,做好记录。
(2)倒换运行方式,调整转移负荷。
(3)若属正常过负荷,可根据正常过负荷倍数确定允许时间,并加强对电力变压器温度监视。

电力变压器二次侧突然短路时有什么危害?
    答:电力变压器二次侧突然短路时,在线圈中将产生巨大的短路电流,其值可达到额定电流的20~30倍,这样大的电流,对电力变压器的危害有:
(1)在巨大的短路电流作用下,线圈将产生很大的电磁力。÷,其值可达到额定电磁力的1000倍,使线圈的机械强度受到破坏。
(2)巨大的短路电流会在线圈中产生高温,可那使线圈烧损。