燃气卧式导热油炉安全操作规程
导热油炉是一种以热传导液为加热介质的新型特种锅炉。具有低压高温工作特性。随着工业生产的发展和科学技术的进步,导热油炉得到了不断的发展和应用。而燃气卧式导热油炉是以天然气为燃料,由天然气燃烧器提供热量,导热油为热载体。那么燃气卧式导热油炉安全操作规程是怎么的?今天奥德机械就给大家做详细的讲解,内容如下:
(一)点炉前的检查和准备
逐一列出检查内容。包括密封情况,受压元件有无裂纹、渗漏或变形等,绝热层有无破损,燃烧器、是否正常,各相同关阀门开启位置是否正确,各安全附件、仪表及自控装置是否符合规定等。
点炉前确认项:
导热油循环泵前后阀门是否打开,导热油加热流程阀门是否打开,高位油槽液位是否在合理位置,天然气燃烧器前的燃气压力是否在点火范围内(最低5kpa,最高不超过25kpa)电源供电正常,三相电压平衡,消防设备准备
(二)点炉操作:
启动循环泵,观察泵出口压力,进炉压力,出炉压力,系统回油压力,各压力在正常范围内,循环泵运行30分钟左右,系统冷态运行稳定后,进入下一步;开启天然气管道手动阀,启动天然气燃烧器启动按钮,天然气燃烧器依次进行炉膛吹扫,点火,火焰稳定,运行,点火过程中发生意外熄火,燃烧器会自动联锁保护,切断天然气管道,同时启动炉膛吹扫功能,炉膛余气置换干净后停机。
根据导热油出口温度和系统负荷要求,燃烧器自动调节火量大小,运行过程中随时观察导热油温度,压力,如果导热油温度不能满足要求,需要调节控制系统设定参数。
运行管理:明确规定导热油进入正常运行后有关温度、压力、液位及燃烧的控制指标的主要调节方式,压力表、温度计、液位计在运行中的检查管理,排污、排汽、除渣等的操作要点。
(三)停炉操作
(1)正常停炉操作
暂时停炉,按停炉时间长短有所不同。
1)临时停炉(短时间停炉)关闭天然气燃烧器开关,维持炉膛温度。循环泵不停,用热设备打开旁路,维持热传导液的正常循环,避免局部超温。当用热设备继续用热时,启动燃烧器恢复燃烧。
2)较长时间停炉(一般在8小时以上)当需要停炉8小时以上时,关闭天然气燃烧器。循环泵在停炉时仍继续工作,油路打循环,用热设备不用热时打开旁路。当出口油温度降至80℃以下时,关闭循环泵。用热设备重新启用时,有机热载体炉先开循环泵,使热传导液先流动起来,再启动天然气燃烧器恢复燃烧,如油温已降至60℃以下重新运行时,不能像短时停炉那样快速恢复燃烧,而是要控制升温速度,以免局部超温。
正常停炉操作的注意事项:停炉操作中特别要注意不要因操作不当发生超温而使热载体结焦、变质,所以停炉不停泵,循环泵一直运转到油温降至60℃以下为止。
(2)紧急停炉操作
什么情况下要紧急停炉
司炉人员遇有下列情况之一时,有权立即采取紧急停炉措施并及时报告有关部门。
1)出口温度超过允许值,超温警报动作而温度继续不正常升高时。
2)压力表,温度计全部失效,液位计液面剧烈波动,虽然采取措施,仍不能恢复正常时。
3)炉受压部件发生鼓包、变形、裂缝等缺陷,严重威胁安全时。
4)循环泵全部损坏,不能运转时。
5)管道阀门发生破裂,法兰接合面填料冲出等,造成热传导液大量泄漏时。
6)邻近发生火灾或其它事故,直接威胁到热载体炉安全运行时。
(3)紧急停炉的操作步骤:
1)快速关闭天然气燃烧器。
2)尽可能延迟关闭循环泵,如果导热油泄露需要快速关闭循环泵。
3)打开放油阀门,将系统内热传导液全部放入储油槽,然后切断锅炉与其它设备的联系,关闭进出口阀门;紧急停炉操作的注意事项在采取紧急停炉操作时,应保持镇静,先判明原因,再针对直接原因采取措施。在紧急停炉操作时,要谨慎小心,防止被烫伤。
(四)注意事项:
1)导热油在运行中有损耗,要注意及时补加,在热态运转的系统内,不能直接加入未经脱水的冷态介质。
2)液相炉依靠循环泵强制循环,一旦发生停电(循环泵停止运行),要及时采取措施,避免炉内热导热油因停止循环而超温。如没有自备电源,不能立即启动备用泵时,应立即停止燃烧器,打开膨胀器与炉体的联接阀门,让膨胀器内冷油流入炉内,保持炉内油的流动。直至炉膛温度低于300℃,热油出口温度降至100℃以下为止。
3)锅炉房内应备有足够的消防设备,灭火器材应经常检查,使其保持完好状态。
以上介绍的这几点就是
燃气卧式导热油炉安全操作规程,内容仅供大家参考,今天内容就和大家分享到这里,如果想要了解更多关于燃气卧式导热油炉的相关信息,请关注奥德机械燃气卧式导热油炉厂家网站,(www.aodeks.com)我们会定期更新;如果想要咨询燃气卧式导热油炉价格,欢迎来电咨询!