一、产品选型与验证 符合标准: 物流溯源摄像机选择通过强制认证(如CCCF验证)的机器,保证合乎《GB 50345 火灾报警系统设计和应用规范》和《GB 16806 火灾报警控制器》等规范标准。 火灾探测报警装置需要满足《GB 15322.1-2019》对预警值的设置规定(低限预警值5%-25%LEL,高限50%LEL)1。 特性匹配性: 依据场地特点挑选探测仪种类(如感烟、温度探头、复合性),并验证其敏感度、响应速度等数据是否满足《GB 50116 火灾自动报警系统设计规范》。 二、安装标准 安装方式与相对高度: 可燃气体探测器必须按空气密度调节安装高度:检验比空气轻气体(如天燃气)时距顶篷≤0.3m,比空气重汽体(如液化石油气)时距地面≤0.3m。 烟感报警器应避开通风孔和照明灯具,水准间隔≤15m,铝格栅吊顶镂空雕花率15%-30%时需结合实验明确黄金位置。 系统扩展性: 保证探测仪与控制板、消防系统机器设备(如喷洒、排风系统)的通讯协议和插口配对。 三、检测和校正 按时校准: 使用专用烟箱或温箱对探测仪开展阀值校准(如烟感探头应通过匀烟/匀温检测),保证报案开启值和标准一致24。 可燃气体探测器需每一年按《JJG 693-2011》开展计量检定,校正敏感度偏差≤5%。 系统测试: 仿真火灾事故数据信号认证报警系统回应情况(如声光报警器、故障信号意见反馈),保证火灾确定灯照亮且控制板纪录报警时间。 四、工程验收和维护 验收标准: 查验火灾探测报警装置离线模式时控制板是不是传出故障信号,并验证报案校准作用有没有问题。 一体式感烟报警器需检测噪声系数是否满足《GB 50166》规范(≥75dB)。 运行维护: 每个季度清除探测仪积灰,查验接线端子排是否牢固,防止乱报或无效。 授权委托具有资质的机构开展本年度全面检测(如某化工企业实例),确保系统长期性稳定性。 五、风险管控 产品质量追溯:保留产品合格证书、检验报告及安装记录,有利于监督机构抽样检查。 用户培训:具体指导作业人员鉴别乱报数据信号(如烹制浓烟影响),提升报案优化算法从而减少误触发。 通过上述对策,可专业化确保火灾探测报警装置的全生命周期合规,进一步降低火灾隐患。
|